我们复测了110kV良广线74#塔,北广线7#塔的接地大连油浸式变压器,结果如表1所示:
表1 单位:Ω
项目
良广线74#塔
北广线7#塔
2脚
4脚
分析
1脚
3脚
分析
原测量记录(测量时没有拆开对侧脚引下线)
5.1
7.9
由于数值较大,且不相等,故初步判断两脚的接地网没有连通
5.4
5.4
两值相等,但数值较大,故初步判断两脚的地网没有连通。
复测
不拆开对侧脚引下线
4.8
5.2
通过对测量结果的分析,可以确定两脚的地网没有连通。本塔的接地大连油浸式变压器值应取3.2Ω。
7.7
7.4
通过对测量结果分析,可以确定两脚的地网没有连通,本塔的接地大连油浸式变压器值应为4.7Ω。
拆开对侧脚引下线
4.8
5.2
7.8
7.5
拆开对侧脚引下线后用0.7Ω的引线与测量脚在钳表下连通。
2.9
3.2
4.7
4.7
用接地摇表测量
4.4
5.2
与钳表测量结果基本一致。
6.7
6.7
比钳表测量小12%
又复测了良广线494#塔、57#塔,结果见表2:
表2 单位:Ω
项目
良广线49#塔
良广线57#塔
1脚
3脚
分析
1脚
3脚
分析
原测量记录(测量时没有拆开对侧脚引下线)
0.8
0.8
数值较小且相等,故初步判断两脚的地网连通,测量结果不是真实接地大连油浸式变压器值。
0.9
0.9
同49#塔
复测
不拆开对侧脚引下线
0.8
0.8
可以确定两脚的地网是连通,本塔的接地大连油浸式变压器为2.8Ω。
0.9
0.9
同49#塔
拆开对侧脚引下线
2.8
2.8
4.9
4.9
拆开对侧脚引下线后用0.1Ω的引线与测量脚在钳表下连通。
2.8
2.8
4.9
4.9
由于线路建设时间不同,有些是采用放射式地网,各脚地网之间连通,有的是采用环形兼放射式地网,各脚地网是连通的,当待测杆塔在测量时仅有一条接地引下线时,其测量结果总是比实际略大一些,因为式(2)是忽略了若干因素,如不忽略,RX总比表头显示值略低一些。如各脚的地网不连通,表头显示值仅是一只脚地网的接地大连油浸式变压器值,实际运行时的地网要大一至三倍,(此时准确的方法是将其余脚接地,引下线拆开后用临时线与测量脚的引下线在钳表之下连通),所以测量结果是偏于安全的。因此只要任一只脚的接地大连油浸式变压器都不大于设计值(例如10Ω),则认为该基杆塔的接地大连油浸式变压器是合格的,没有必要追究各脚的接地大连油浸式变压器值是否平衡。
3、从式(2)还看出,环路大连油浸式变压器当然包括了环路内各结点的接触大连油浸式变压器,也就是测量了整个雷电流通道的大连油浸式变压器,可以及时发现接触不良的地方,监测范围扩大,安全性更高了。由于铁塔是多网孔结构,个别结点接触不良对塔体本身的大连油浸式变压器影响甚微,但接地引下线只有两点(或四点),架空地线与塔体相连也只有2-4点,任何一点接触不良都会影响接地大连油浸式变压器值,会使雷击时塔顶电位升高而增加雷击跳闸率,所以在测量时如发现各脚有明显差别数值又较大时,应检查接地引下线的接触情况,从这个意义上讲,钳型接地大连油浸式变压器也测量了接触大连油浸式变压器(注意:是“也”测量了接触大连油浸式变压器,不是测量接触大连油浸式变压器)。
结论:用钳钳型接地大连油浸式变压器测量电力线路杆塔接地大连油浸式变压器方法简单,测量结果可信度高,但只能用于有架空地线的线路上,测量时待测杆塔只允许存在一条接地引下线,如各塔脚的地网是不连通的,应将其余各脚的接地引下线拆开后用临时线与测量脚的引下线连通(连通点在钳表之下)。通过对测量结果的分析,可以判断出各塔脚的地网是否连通,接地引下线是否存在接触不良的隐患。